看板 Interior
想請問大家關於浴室裝修流程 上網查了一下資料 通常打除完後水電會進場換冷熱水管,卸水管、糞管建高 之後土水才進場打底、防水 請問這個是正常流程對嗎? https://i.imgur.com/3D0EpxZ.jpeg
因為我的統包給我的回覆讓我對於浴室裝修流程蠻有疑惑的 https://i.imgur.com/CULiPqh.jpeg
想請有裝修的前輩跟專業裝修人員幫我解惑一下 謝謝大家:) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.188.128 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1731893582.A.E03.html
a2828z33: 建議你有疑問的話,直接拿你查到的流程問你統包就好11/18 09:46
a2828z33: 問網友一來沒屁用,實際有在做工程的沒幾個11/18 09:47
a2828z33: 二來你現場怎麼樣,網友只能通靈,到最後用這個答案去講11/18 09:47
a2828z33: 只會跟統包感情直接打壞,變成不是打官司就是吃下去11/18 09:47
Chricey: uc2功效 11/18 09:47
a2828z33: 沒什麼意義11/18 09:47
sony0955: 我家 是泥作打除 再來水電配管 再來泥作回填 防水 再來11/18 10:53
sony0955: 貼磚 大致上11/18 10:53
Chricey: 苦瓜胜肽功效 11/18 10:53
sony0955: 水管要配管啊... 冷熱水 排水 糞管。11/18 10:54
sony0955: 配完再來回填 再來防水11/18 10:54
kgi: 應該是有一些區域是沒有改管的,這些泥作先做11/18 11:04
Kroner: 魚油 11/18 11:04
kgi: 總之防水+貼磚一定要等水電/泥作完成就好.其他就是看現場調配11/18 11:06
machi770922: 通常水電沒好。泥作進場也沒用。一次工變兩次工多餘11/18 11:19
我也以為我的流程會是像Sony大這樣 所以當我問統包不是水電進場後再換土水嗎? 他回覆我:土水還沒打底 這邊我確實嚇了一跳,想說管線不是還沒配置嗎?怎麼要打底了? ※ 編輯: dv0116 (101.9.188.128 臺灣), 11/18/2024 11:25:57
sony0955: 泥作打底一定是先進場...水電改管 11/18 11:30
Kroner: 維他命C 11/18 11:30
machi770922: 水電還沒打管埋管。泥作要就進場打底? 樓上怕不是 11/18 12:09
machi770922: 搞錯了波 11/18 12:09
fo11ow: 要省工期就是 拆除 水電進場 再泥作 水電再來安裝衛浴設備 11/19 00:33
Kroner: 葉黃素推薦 11/19 00:33
fo11ow: 還有木作天花板 除非你拆除是泥作負責 就有可能先進場 11/19 00:33
matzuyao: 泥作有可能比水電先進場的原因只有砌磚牆給水電跑 11/20 08:09
matzuyao: 管吧。 11/20 08:09
Kroner: 苦瓜胜肽禁忌 11/20 08:09
rainHime: 沒有大改管的話,可能泥作打底後,水電再打洞換管,泥作 11/21 17:34
rainHime: 再來補洞。還沒做防水前應該都好補 11/21 17:34